Ограничители применяются вместо вентильных разрядников соответствующих классов напряжения и включаются параллельно защищаемому устройству или установке. ОПН - ограничители напряжения призваны снизить вероятность аварий и обеспечить совместимость электрооборудования. Ограничители перенапряжений нелинейные предназначены для защиты электрооборудования сетей с изолированной и компенсированной нейтралью переменного тока кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничитель перенапряжений нелинейный (далее – ограничитель перенапряжения опн ухл1) типа ОПНп-220 предназначен для защиты электрооборудования сетей класса напряжения 220 кВ переменного тока частотой 50 Гц от коммутационных и грозовых перенапряжений.

Если указанные меры недостаточны, рекомендуется применять симметрирующие устройства. Для статичных однофазной или двухфазной нагрузок значительной мощности следует использовать нерегулируемые симметрирующие устройства, преобразующие эти нагрузки в трехфазные. В тех случаях, опн 6 когда нагрузка по фазам меняется за весьма малые промежутки времени, несимметрия носит кратковременный и случайный характер, следует применять регулируемые статические симметрирующие устройства с достаточным быстродействием. При проектировании системы электроснабжения электроприемников, нагрузка которых имеет резкопеременный характер, целесообразно уменьшение реактивного сопротивления сети. Могут быть рекомендованы УПК или УУПК. Для ряда электроприемников производств с непрерывным технологическим процессом, средств вычислительной техники, средств связи и др.

Ограничители перенапряжений серии EKF Stingray (ОПН) предназначены для использования в качестве основных средств защиты электрооборудования станций и сетей напряжения до 10кВ переменного тока промышленной частоты 50Гц от коммутационных и грозовых перенапряжений.

В этом случае пропускная способность ограничителя при прямоугольном импульсе тока (I 2000 МКС) должна быть не менее 250 А. Допустимые (выдерживаемые) кратности коммутационных и грозовых перенапряжений электрических машин приведены в таблице 3. Где W1 — наибольшая энергия, рассеиваемая ограничителем в одном цикле гашение — зажигание (гашение в ноль тока промышленной частоты и повторное зажигание в момент максимума восстанавливающегося напряжения на поврежденной фазе).

Ограничители перенапряжений ОПНп-0, 38 обеспечивают эффективную защиту низковольтных воздушных линий, распределительных трансформаторных подстанций, отводов в жилые дома и производственные строения. Существует множество моделей ограничителя перенапряжений, которые отличаются по конструкции и материалам. Есть одноколонковые и многоколонковые конструкции – понятно, что разница между ними состоит в количестве рабочих элементов. Первые дешевле и обеспечивают защиту в строго определенных условиях, а вторые способны реагировать на несколько вариантов отклонения нагрузки от нормы и считаются более надежными. На воздушных линиях электропередачи существуют стандартные угрозы, которые могут вывести систему из рабочего состояния.